提问者采纳

家装水压测试标准是多少按照相关施工规范,标准的水压试验应该是这样的:

试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤);工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。水压试验应按照下列步骤进行:

1、将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;

2、管道充满水后,进行水密检查;

3、对系统加压后,加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10分钟;

4、升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1小时,观察各接口部位是否有渗漏现象;

5、稳压1小时后,再补压至规定试验压力值,15分种内,压力下降不超过0.05Mpa为合格。

一些装修队在做水压试验时,想方设法减短时

其他答案

回答一

(1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。

(2)各出水口进行出水测试。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;

回答二

1)试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门。

2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。

3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。

4)升至规定试验压力(一般为8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。

5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。

6)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。

打压时要注意的几点注意

1、 试压时应关闭水表后闸

关键词: 水压测试 家装 标准 注意事项